1. 공기질 관리와 관련한 전문가 자문 내용
○ 전문가(교육부 추천 대학교수 2명) 자문협의회(2018. 6월~8월, 2회), 정책협의회(18.6월~8월, 2회) 및 관계부서(보건․시설․예산부서) 실무협의회 (18.6월~ 8월, 2회)를 실시하여 학교 공기정화장치 확대설치에 대한 정책 결정을 하였으며,
- 신설학교 공기순환기(전열교환기) 설치
- 기존학교 공기청정기 우선 설치(렌탈) 후 중앙정부의 용역사업 결과에 따라 재검토하여 진행
※ 전문가 의견(2018년)
- 실내공기질 관리로는 공기순환기(천정형설치)가 가장 좋으나, 기존학교의 경우 구조 등 현실적 설치가 어려우므로 공기청정기 활용 가능
- 또한, 공기순환기의 효율성 부분은 충분한 검토 필요
○ 이후, 2019년 교육부와 과학기술정보통신부 등이 범부처 합동 전문가 그룹으로 학교 미세먼지 관리 사업단을 구성하여 상시 미세먼지 관리를 위한 학교 맞춤형 에너지·환경 통합관리시스템 개발 및 실증을 통하여 공기정화장치를 개발하는 연구사업을 진행*하고 있어, 동 연구사업 결과를 바탕으로 학교에 맞는 공기정화장치 설치에 대한 중장기적 검토가 필요합니다.
* 에너지·환경통합형 학교미세먼지관리 기술개발사업(& #39;19.6~& #39;24.5)/교육부, 과기부 등 범부처 합동
2. 공기순환기 설치 계획 및 진행 상황
○ 기존 학교에서는 미세먼지 제거 효과가 있는 공기청정기 임차 및 용역 관리를 통해 실내공기질을 관리하고 있으며, 공사가 필요한 공기순환기의 경우 신설학교 및 리모델링 학교 대상으로 설치를 하고 있습니다.
3. 학교 체육관, 급식실 등 공기질 관리대책
○ 그동안은 학생들이 대부분의 시간을 보내는 교실(일반교실, 특별교실)에 대한 공기질 관리에 역점을 두고 사업을 진행하였습니다만, 의원님께서 지적하신 바와 같이 체육관 및 급식실에 대한 공기질 관리도 강화할 시점이라고 생각합니다.
○ 먼저, 체육활동 시 발생하는 실내오염물질 제거를 위해 체육관 공기순환기 설치와 함께 창문 자동개폐장치 설치, 청소비를 지원할 계획입니다.
- 우선 올해 20교를 대상으로 시범 운영할 계획이며 효율성*, 만족도 조사 등을 반영하여 2024년 35교(신축 4교 포함), 2025년 45교(신축 5교 포함)로 총 100교 설치 예정
* 에너지·환경통합형 학교미세먼지관리 기술개발사업 결과도 반영 예정
- 또한 체육관 청소비를 지원하고 자연환기를 위한 창문 자동개폐장치 설치
※ 체육관 청소비 지원 사업
- 2021년 체육관 실내청소 및 커튼, 흡음판, 환기창 등 보수·교체 등을 지원(199교 2,096백만원)
○ 조리종사자 폐암과 관련하여 조리실 환기시설 개선에 대한 인식
이 높아진 바, 전체 급식학교를 대상으로 2022년 1월 고용노동부에서 안내한 “학교 급식조리실 환기설비 설치 가이드”를 활용하여 2023년부터 2027년까지 5개년 계획으로 학교 급식조리실 환기시설을 개선할 예정입니다.
- 먼저 조리중 발생되는 조리흄 배출 성능 향상을 위하여 현재 0.3m/s로 설계된 배기후드 면풍속을 0.5m/s 이상으로 설계·시공하고, 조리기구 2~3대당 1대의 후드가 설치가 되어있는 것을 조리기구 1대당 1대의 개별 후드로 설치할 계획입니다.
- 또한 외부 공기 유입을 위한 급기시스템 설치를 통해 조리실 내부의 공기를 순환시켜 쾌적한 작업환경을 마련하겠습니다. 이를 통하여 조리종사자의 건강과 생명권 확보를 위해 학교급식 조리실 환기시설 개선에 만전을 기하도록 하겠습니다.
4. 학교 공기정화장치 관리 현황
○ 위원님께서 말씀하신 바와 같이 쾌적한 학교 환경을 위해서는 공기정화장치의 설치와 점검을 통하여 적절한 관리가 진행되어야 하며, 학생들에 대한 교육 및 사용공간에 대한 주기적인 청소도 반드시 필요합니다.
○ 이에 따라, 우리 교육청에서는 연 2회 실내공기질 측정 및 점검을 실시하여 학교에 환기 및 청소의 필요성을 알리고, 교육부의 공기정화장치 설치 및 유지관리 업무안내서에 따라 필터 청소 및 교체* 를 하도록 지도하는 등 공기정화장치 관리에 대한 점검과 지원에 최선을 다하겠습니다.
* 프리필터 청소(1~2개월/1회), 미디움필터 이상 점검 및 교체(3∼6개월/1회)
※ 참고사항
1. 교육청 임차 공기청정기(287교(유치원 포함), 10,500여대
프리필터 청소(1개월/1회), 헤파필터 교체 및 점검(6개월/1회) 관리
2. 채널A 보도(3. 14) 관련
- 방학 중 아직 교환되지 않은 프리필터를 촬영한 것으로 국무조정실-교육부-교육청 합동 현장점검을 통해 공기청정기가 적정하게 관리됨을 확인함 (공기정화장치 관리철저 안내)